创建或修改目录:/home/cqdqfw1mcxqyd1qpftwp1/wwwroot/case 失败!
案例欣赏 > 长虹空调维修_长虹售后维修服务中心-空调-洗衣机-电视-中央空调报修网点

服务热线:40089-35315

长虹空调维修

 长虹型分体壁挂式空调,制热效果差
【故障现象】制冷正常,制热能力下降。
【分析检修】根据故障现象分析,怀疑是四通换向阀不良或制冷剂循环系统中有微堵。
在检查过程中发现,该机在安装时将室内外机的两根连接管(粗管为气管,细管为液管)贴在一起保温,未隔离保温。
热泵式空调器在制冷运行时,液管与气管中分别为流向相反的低温液体和气体制冷剂;在制热运行时,气管中的制冷剂是压缩机排出的高温气体,而液管中的制冷剂是在室内机冷凝器放热后的常温液体。若液管与气管贴在一起保温,则会使气管中的高温制冷剂在进入室内机之前就向液管中的制冷剂放热,使进入室内机后的高温制冷剂温度降低而放热量减少,从而造成制热能力降低。
将气管和液管分开并单独做好保温处理,故障排除。